Dimensionnement suppresseur pour une laverie

Dimensionnement suppresseur pour une laverie
Bonjour,
Je cherche à dimensionner un suppresseur pour alimenter une laverie de 85 machines à laver domestiques.
L'installation est composée de 3 alvéoles de 17 machines + une alvéole de 32 machines. Chaque alvéole est alimentée par un DN25 eux mêmes raccordés à un DN50. Le suppresseur doit permettre d'alimenter cette installation à partir d'un ensemble de petites cuves de stockage (8000 L).
Je bloque notamment sur le coefficient de simultanéité à appliquer... le DU pour une machine est de 0,2 l/s soit plus de 1000 l/min au total pour les 85 machines. Même si la plupart des machines tournent effectivement en même temps, je ne sais pas comment ce fait le remplissage. Et considérer un coef de 1 soit 1020 l/min va me diriger sur un suppresseur assez coûteux...
Etant donné que mon réseau est en DN 50, je pensais peut-être prendre comme compromis le débit équivalent pour une vitesse max de 3 m/s soit un suppresseur donnant environ 350 l/min.
Quelqu'un a-t-il de l'expérience avec ce type d'installation ?
De façon générale connaissez vous une bonne méthode, guide technique ou doc de référence pour dimensionner une installation de surpression (choix du suppresseur, ballon, etc.) ?
Merci pour votre aide... je suis un peu perdu.
Bonjour,
Avez-vous pensé à interroger quelques fabricants de surpresseurs. Ils ont certainement déjà été confrontés à des problèmes similaires.
Bonne réussite