Contrôle de conformité cuve de stockage

Contrôle de conformité cuve de stockage
votes-1
Bonjour,
Sur les cuves enterrées il y a une méthode ultrasonique, mais qui nécessite de faire le vide dans la cuve, donc impossible à réaliser sur des cuves à ciel ouvert.
http://www.sdt.eu/index.php?page=products-tank-test-sdt270tt-overview&hl=fr
Je suppose que donc votre cas, impossible d’arrêter l’alimentation de cuves, à moins de prévoir un arrêt technique chez votre industriel pour réaliser un test simple d’étanchéité par contrôle de niveau, je ne vois pas d’autres solutions.
Cordialement

votes1
Bj, Quelle est la nature du matériau des cuves (béton, acier...)?

votes2
Bonjour,
Les cuves sont à double paroies en acier.

votes3
Bonjour. Vu que vos cuves sont a double paroi la mesure d epaisseur ne donnera rien car elle ne tiendra compte uniquement de la partie extérieure.

votes1
Bonjour,
Merci pour vos différentes.
Connaissez-vous d'autre méthodes non destructives pour le contrôle des cuves ?

Comment savoir si le charbon actif d'un filtre de désodorisation est saturé