analyse réglementaire eau potable : traitement au dioxyde de chlore

analyse réglementaire eau potable : traitement au dioxyde de chlore
Nous traitons l'eau distribuée au dioxyde de chlore, généré par action de l'acide chlorydrique et de chlorite de sodium. pour s'assurer de l'efficacité du traitement, l'ARS nous a demandé dans le cadre de notre programme d'analyse en autocontrôle de mesurer le dioxyde de chlore dans l'eau, ainsi que le chlore libre et le chlore total.
je comprends la nécessité de mesurer le dioxyde de chlore, par contre, je ne comprends pas celle de mesurer le chlore libre et le chlore total qui, d'après mes recherches, sont des résultats de la chimie du chlore dans l'eau, et non des résultats du dioxyde de chlore.
n'étant pas chimiste, est ce que quelqu'un d'entre vous peut m'apporter une réponse ?
Il aurait été en effet plus logique de rajouter chlorites et chlorates qui sont les sous-produits du ClO2.
N'y a-t'il pas des mélanges d'eau avec différents désinfectants ?

Les mesures de désinfectants oxydants sont tous fait à la DPD qui mesure indifféremment chlore, dioxyde de chlore ou ozone.
La différence est faite en multipliant la mesure trouvée par un coefficient qui dépend de la masse molaire du produit recherché. Souvent, c'est invisible car c'est inclu dans la méthode utilisée. Donc oui, c'est important de faire une mesure de chlore libre et une mesure de chlore total car cela donne une vision très efficace du degré de désinfection atteint.

Bonjour,
il existe une méthode de mesure spécifique du dioxyde de chlore et non basée sur la DPD.
Il s'agit du dosage à l'amarante où la Sté CIFEC basée à Neuilly/Seine 01 46 40 49 49 est particulièrement pointue.
Je vous conseille vivement de les contacter.