L’actu du forum : Fuites, déversements, pollutions, SIG et débitmètres enterrés

Revenir à la page principale

L’actu du forum : Fuites, déversements, pollutions, SIG et débitmètres enterrés

Posté le 21 février 2017 par FluksAqua
Posté dans Actu du forum, Taggé autosurveillance, forum, fuites,

Toutes les semaines, retrouvez les questions/réponses du moment sur le forum d’entraide entre exploitants eau et assainissement FluksAqua.

Les questions à la Une

12 nouvelles questions sur le forum cette semaine parmi lesquelles :

Voir toutes les nouvelles questions

4 questions sans réponse cette semaine :

Voir les questions sans réponse

Ghost : problème de valorisation d’huiles pleines

“Je suis responsable d’exploitation pour des clients industriel avec une orientation industrielle forte sur le traitement des eaux usées. Depuis six mois, nous avions un problème de valorisation d’huiles pleines chez un de nos clients industriel. Dans le cas du renouvellement de notre offre, nous cherchions de nouvelles pistes pour essayer de valoriser à un prix compétitif ces produits.

Après une période de recherche infructueuse, je me suis tourné vers le forum. Plusieurs pistes ont été données par la communauté, ce qui nous a permis d’identifier deux entreprises. Après quelques échanges avec ces dernières, nous avons décidé d’aller plus loin avec une société installée au Havre. Dans le futur contrat proposé à notre client industriel, leur offre sera intégrée avec comme bénéfice une valorisation des huiles à un tarif nettement plus intéressant qu’aujourd’hui et des frais de transport qui ne coûteront plus rien.”

Bien sûr, vous pouvez aussi témoigner à votre tour, en racontant comment FluksAqua vous a aidé à résoudre un problème d’exploitation (anonymat garanti, seul le pseudo sera visible).

Comme Ghost, posez votre question

A la une : Gestion patrimoniale

Gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement

Sophie13008 souhaite mettre en place une gestion patrimoniale de son réseau d’assainissement via un logiciel permettant de centraliser toutes les informations utiles, et prioriser les interventions (sous forme de fiches travaux par exemple). Elle dispose déjà d’un SIG qui n’affiche pas les ITV, et voudrait connaitre vos retours d’expérience.
Elelemondeserameilleur l’informe que si ses ITV sont bien encodées à la norme EN 13508-2, elle pourra les importer, ainsi que les données patrimoniales renseignées dans son SIG, dans un outil. Elle pourra alors réaliser une analyse statistique pour estimer les indicateurs de performance technique sur tous ses tronçons (selon 3 axes : étanchéité, défaut structurel et bon écoulement). A partir de là, une analyse des risques lui permettra de prioriser les tronçons sur lesquels intervenir, avec une estimation financière. Et vous, quel est votre retour d’expérience sur ce type de logiciel? Que conseillez-vous à Sophie13008?

Conseillez Sophie13008

Populaires : substances toxiques,choix débitmètre

Tests disponibles pour détecter les substances toxiques qui entrent dans une station de traitement des eaux usées?

Coolarraw pense que sa STEP, qui reçoit des eaux d’écoulement, des eaux grises et des eaux résidentielles, a peut-être été contaminée par une substance toxique. Il soupçonne le système de collecte d’être la source de la contamination. Il pense faire un test de DCO puis de TSUO (taux d’utilisation d’oxygène) sur les échantillons dont les résultats sont les plus élevés.
Il voudrait que vous lui conseillez des alternatives pour examiner la toxicité de ses échantillons par des tests simples.

Luke lui conseille de suivre la conductivité qui peut mettre en avant un apport de certains sels d’origine industrielle, et de faire effectuer une recherche de toxicité vis-à-vis des daphnies par un laboratoire. La STEP ne collectant pas d’effluent industriel, Tet2lar estime que le rejet, venant d’un particulier, est probablement ponctuel. Il émet aussi des réserves sur les tests envisagés, la DCO ne révélant pas nécessairement les toxiques, et le TSUO ayant une application complexe. Il invite Coolarraw à vérifier si l’intoxication vient de métaux lourds en examinant les boues (par décantation puis analyse). En cas de test positif, il indique comment identifier le point de rejet en cas de nouvelle pollution. Enfin, Ceram suggère de commencer par faire des bioessais pour confirmer la présence de la substance en décelant ses effets sur des organismes fragiles. Que pensez-vous de ces solutions? Auriez-vous d’autres conseils à transmettre à Coolarraw?

Aidez Coolarrow

Choix débitmètre KROHNE enterré pour sectorisation.

Phileau comptait réaliser la sectorisation d’un réseau d’eau potable en l’équipant de débitmètres enterrés KROHNE, mais a eu vent d’un problème d’étanchéité au niveau de la rentrée du câble dans la chambre de mesure de ces débitmètres. Il voudrait donc vos retours d’expérience sur ces produits et les autres fournisseurs possibles.
Vos retours sur les débitmètres Krohne sont mitigés : Npequay juge les I IFC070 qu’il utilise fiables, avec des batteries performantes, tout comme Patoch qui précise que leur peinture spéciale et leur tête en inox garantissent normalement l’étanchéité de la manchette. Pour lui, les problèmes d’étanchéité des entrées de câbles viennent souvent du mauvais montage ou serrage des presse-étoupes, donc d’erreurs humaines.
Ce n’est pas l’avis de Seb_rdf, qui confirme les problèmes d’étanchéité de certains de ces débitmètre, qu’il utilise sur plusieurs secteurs et souhaite remplacer par du ABB, Siemens ou Endress.
Pour Guillaume_Grimardia, c’est ce sont surtout les difficultés de paramétrage et le manque de fiabilité de ces produits qui motivent leur remplacement par du ABB, malgré le coût des piles. Il conseille par ailleurs d’enterrer les débitmètres dans des chambres pour éviter d’avoir à terrasser en cas de problème. Npequay, Ddevos, et Cbo35 partagent également leurs retours d’expérience mitigés sur les débitmètres ABB, Endress et Siemens, et ouvrent le débat sur le choix entre débitmètres en chambre ou enterrés : découvrez ces retours et partagez les vôtres.

Découvrez ces retours

C’est aussi sur FluksAqua :

  • Ghost, Patrick_Té, Breizheau… Ils témoignent ! Découvrez leurs retours d’expérience sur le forum FluksAqua et partagez le votre pour publication avec la team fluksaqua.

  • Le saviez-vous ? Vous aussi, vous pouvez ajouter un avatar à votre profil. Pour cela cliquez sur votre pseudonyme en haut à droite de l’écran, puis sélectionnez “mon compte”. Vous n’avez plus qu’à choisir votre image de profil.

Merci à Loriotek, EtLeMondeSeraMeilleur, BGNEAU, Cbr, Jim, Ddevos, Justine, Ceram, Dinocras, Alindjaay, Bordoise, Eymeric, Ghost, Tet2lar, Nacio, Misseau, Tamie, Amed, Jean-luc, Reglizz123, Breizh’eau, Remyt, Coolarrow, Climax, Cbo35, Patoch, Phileau, Yoan, Npequay, Seb-rdf, Guillaume_grimardia, Tonino, Rienkedelo, les contributeurs les plus actifs de la semaine

FluksAqua est la première communauté d’entraide en ligne mondiale créée par et pour les exploitants de la distribution de l’eau et de l’assainissement. Ce site gratuit vous donne accès à une mine d’informations grâce à la contribution de municipalités, de leaders de l’industrie et d’autres membres de la communauté. Chaque mardi, retrouvez les dernières actualités de FluksAqua.

FluksAqua garantit l’égalité stricte des droits et obligations de tous les contributeurs, l’anonymat des contributions et la protection des données (voir la Charte de bonne conduite et les Conditions générales).

avatar

A propos de l'auteur